Какие преобразователи интерфейсов взять для стабильной сети?
|
|
| swiftssd23 | Вчера в 19:35Сообщение № 1 |
|
s
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Занимаюсь пусконаладкой оборудования в новом цеху. Столкнулся с проблемой потери связи по протоколу связи из за сильных электромагнитных помех от станков. Посоветуйте качественные преобразователи и повторители чтобы надежно изолировать участки сети.
|
| |
| |
| svghostmai | Вчера в 20:16Сообщение № 2 |
|
s
Группа: Проверенные
Сообщений: 49
Статус: Offline
| Бери модели с оптической развязкой чтобы полностью исключить влияние контуров заземления. Обычные дешевые свистки тут не спасут и будут постоянно зависать от наводок инверторов.
|
| |
| |
| ilyasorokin | Сегодня в 01:08Сообщение № 3 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 55
Статус: Offline
| Обязательно учитывай скорость передачи данных на твоей линии. Некоторые старые модели режут скорость и тогда опрос контроллеров начинает дико тормозить. Проверяй паспорта приборов.
|
| |
| |
| vlmandr76333 | Сегодня в 01:40Сообщение № 4 |
|
v
Группа: Проверенные
Сообщений: 60
Статус: Offline
| Поддерживаю слова о скорости. А еще посмотри на клеммники. Если они хлипкие то при вибрации провода просто вывалятся. Ищи приборы с надежными винтовыми зажимами под отвертку.
|
| |
| |