| В офисном здании аварийное освещение на случай отключения. При проверке выяснилось что часть светильников вообще не включилась. Аккумуляторы в блоках питания менялись лет пять назад. Как подбирать замену?
|
| |
| |
| makartaranovs | 19 Апреля 2026 в 15:01Сообщение № 2 |
|
m
Группа: Проверенные
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Пять лет для AGM в аварийном освещении - давно пора менять, они деградируют даже при минимальной нагрузке в режиме постоянной подзарядки. Для аварийки важен низкий саморазряд и долгий буферный ресурс. Для офисного объекта подбирали через akb-battery.ru - там MNB MM 100-12 на 100 ач, AGM, необслуживаемый, ресурс 12 лет в буферном режиме. Корпус из негорючего ABS, в слабо вентилируемых помещениях стоит без проблем. Монтаж под углом допускается, если места мало. Воды доливать не надо за весь срок эксплуатации.
|
| |
| |