| alicenknwn | Вчера в 17:17Сообщение № 1 |
|
a
Группа: Проверенные
Сообщений: 954
Статус: Offline
| Коллеги, доброго дня. Ситуация: сроки на объекте горят, монтажники работают на высоте, и львиная доля времени уходит не на прокладку кабеля, а на возню с болтовым крепежом. Каждый узел это гайка, шайба, ключ, а на высоте это ещё и потеря половины метизов вниз. Слышал, что есть системы, где всё собирается без болтов, но живьём не видел и не понимаю, насколько они надёжны при вибрации и вообще проходят ли по нормам. Кто применял, поделитесь впечатлениями. Объект режимный, поэтому лишний раз подниматься наверх с забытым ключом никто не даст.
|
| |
| |
| kxf90kost | Вчера в 17:20Сообщение № 2 |
|
k
Группа: Проверенные
Сообщений: 948
Статус: Offline
| Безболтовые системы существуют и на монтаже действительно дают заметный выигрыш по времени, особенно на высоте, где каждая уроненная гайка это спуск и подъём. По надёжности вопрос закрывается протоколами испытаний, в том числе на вибрацию, поэтому просите их у производителя, а не верьте на слово. Мы применяли крепления и монтажную систему Протэк https://protek-energo.ru/products/kabelniye_krepleniya/ , собиралось быстро и без ключей. Единственное, к чему надо привыкнуть, это дисциплина монтажа: система прощает меньше самодеятельности, чем болтовое соединение, поэтому монтажникам стоит один раз показать правильную сборку на земле.
|
| |
| |