Хочу поставить трёхфазный стабилизатор
alicenknwnВчера в 01:04Сообщение № 1
a
Группа: Проверенные
Сообщений: 1114
Статус: Offline
Добрый день. Небольшое производство мебели, станки на трёх фазах, напряжение в промзоне низкое, часто около трёхсот двадцати вольт. Раскройка и кромочный станок периодически отключаются по защите. Хочу поставить трёхфазный стабилизатор, но не пойму, какой выбрать при низком входе и можно ли брать три однофазных вместо одного трёхфазного. Кто решал такую задачу, как подбирали мощность и какие модели лучше работают при низком напряжении? Интересует и сервис: если сломается, как быстро починят.
 
kxf90kostВчера в 01:10Сообщение № 2
k
Группа: Проверенные
Сообщений: 1108
Статус: Offline
При низком входе смотрите модели с расширенным нижним диапазоном, обычно в названии есть пометка LV. Мы ставили стабилизатор напряжения 380 В от «Энерготех» из серии Optimum+, три по семь с половиной киловольт-ампер на фазу, для мебельного цеха этого хватило. Станки перестали отключаться по защите, брак при раскройке упал. Три однофазных вместо одного трёхфазного я бы не брал, баланс фаз хуже. Сервис есть через дилеров и сервисные центры производителя. Перед покупкой замерьте реальное напряжение по фазам в часы пик. Запросите у производителя рекомендации по распределению нагрузки по фазам, это поможет с подбором.

 